如今服务器种类越来越多,对服务器机柜的要求也就越来越高,用户在进行服务器托管的时候,都会说到1U、2U、4U或者42U,那么机柜尺寸对服务器有什么影响呢?下面壹基比小朱我们就来一起讨论下。
机柜尺寸对服务器有什么影响?
关于“U”的单位
U是一种表示服务器外部尺寸的单位,是unit的缩略语。规定了服务器的尺寸,可以使服务器以一定的尺寸放在机架上。机架上有固定服务器的螺孔,以便它能与服务器的螺孔对上号,再用螺丝加以固定好,这样子可以方便安装每一部服务器所需要的空间。壹基比网络科技专业服务器一七三六七七二二三五。
1U服务器、2U服务器、4U服务器
服务器规定的尺寸是服务器的宽(48.26cm=19英寸)与高(4.445cm的倍数),厚度(高度))以4.445cm为基本单位。
在机架式服务器尺寸当中,常见的就是1U服务器、2U服务器、4U服务器,这些服务器的尺寸是:1U=4.445厘米,2U=4.445*2=8.89厘米,4U=4.445*4=17.78 厘米。在实际使用当中,1U或者2U服务器是最经常使用的。因为服务商是根据服务器占用空间来计算费用的,所以采用1U服务器是最节省空间的和价格最低的,但是1U服务器的扩展性不如2U服务器的好。1U的硬盘数最多可以插4个,2U可以插8个,另外PCI的插槽数目也不同,1U最多2个,2U的可以到6个。
42U机柜
42U机柜一般的分类是:
1)按宽度分:600mm和800mm宽的42U机柜,深度有:600mm,800mm,900mm,960mm,1000mm,1100mm,1200mm等;
2)按实际需求分:除了实际使用尺寸是42U之外,宽度和深度可以按照实际需求定制。
一个机柜所放的服务器是有限的,42U高度的机柜并不代表着实际能够放42个1U服务器。放了服务器之后还要留散热和挪动的空间,一些走线的空间,还有放交换机、防火墙、显示器等其他设备的空间。所以一个42U机柜能放多少服务器,需要根据具体的设备来计算。
那么问题来了,一个机柜一般部署多少台服务器设备?
一个机柜部署的服务器数量,要考虑很多参数,比如服务器的体积、功耗、发热量等物理参数,还需要考虑机柜的供电、冷却、承重等参数,如何确定能部署多少台服务器,做决定时可以参考一下关键参数:
1)预留:每个设备间预留1U以便散热,预留交换机位置,考虑PDU位置;
2)一般提供冗余10KW电源,静态承载能力不小于 1200kg(根据机房建设参数确定)
3)不超电的前提下,一个机柜累计设备U数,一般不超过26U
一个机柜,全1U设备部署数量一般不超过16台,全2U设备一般不超过12台,全4U设备一般4到7台
免责声明
网站所有内容均为用户自行发布,本网站不对内容的真实性负责,请勿相信转账汇款等信息,文章内容如有侵权,请联系管理员删除!
上一篇:
服务器托管时必须要考虑的因素介绍下一篇:
芳香小镇众筹的重点:制度和模式解析