河北消防中级监控记忆口诀 本地新闻 聊天交友 互帮互助 河北

14703010477 4天前 14

1、集中火灾报警控制器的信号类型

接通电源后,集中火灾报警控制器根据系统状况可以发出火警、联动、监管、屏蔽和故障报警等信号。

口诀:(屏障管动火)

2、现场消防设备工作状态的分类

根据现场消防设备功能的不同,工作状态可分为正常、火警、故障、启动、屏蔽、反馈等。

口诀:(正反屏故启火)

3、机械排烟系统

当发生火灾后,火灾自动报警系统应在15内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并

在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。活动式挡烟垂壁可以通过火灾自动报警系统自动启动和现场

手动启动。当发生火灾后,火灾自动报警系统应在155内联动开启相应防烟分区的全部活动式挡烟垂壁,60s内挡烟垂

壁开启到位。当系统断电时,挡烟垂壁自动下降至设计位置

口诀:(屏障管动火)

4、排烟防火阀在风道内烟气温度达到280°C时自动关闭并联锁关闭相应的排烟风机、补风机,也可以现场操作排烟防

火阀执行机构手动关闭。

口诀:排烟防火阀280,防火阀70

5、当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于 15次/h 计算确定,但有效容积不宜小于150L。

口诀:气压罐 15、150

防排烟系统的保养:风机风道风机控制柜通通按季度保养一次,其他送风口、排烟阀半年

口诀:风机季,阀口半

6、增(稳)压泵组保养

保养周期:每日观察泵运行时本体及电动机是否过热,对停泵启泵压力和启泵次数等进行检查;每周检查泵外观、组

件,并检查泵组的密封情况;每月手动启动稳压泵运转一次,并检查供电电源的情况

口诀:周外观、月手动

7、应急照明控制器的保养每年:外壳、内部清洁。每季:指示灯、音响、显示屏、键盘、鼠标每月:接线、软件

口诀:内外每年、声光每季、键鼠每季、线软每月

8、灭火器的报废

口诀:水316,气氛5210,二氧化碳5212

9、防烟排烟

送风口的风速不宜大于7m/S,排烟口的风速不宜大于10m/s

口诀:送7排10


上一篇:第一学历重要还是最高学历重要?
下一篇:烈火战神-神令版-新系统-新地图-新区886区
最新回复 (0)
返回