DT81数据采集器 北京

qudaokeji 2022-4-2 149

咨询电话:010-62111044


DT81支持多个基于SDI-12的传感器通信网络,DT81自带的Modbus支持任何数据采集与监视控制系统(SCADA)以及网站(Web)发布特性。

DT81通用模拟输入通道能够基于信号的强弱自动选择测量范围,每个模拟输入通道相互独立,模拟输入通道同时独立于数字通道。DT81有过压保护功能,提高了DT81在噪声干扰环境中的工作可靠性。

 

 

 

特点:

  • U盘用于采集的数据及程序传输
  • 5百万个数据采集点的内存存储
  • SDI-12
  • Modbus
  • 互联网通信功能
  • 结构紧凑、坚固、合理。
  • 输入电压:30V
  • 以太网、USB、RS232、RS285及支持多种形式的调制解调器。
  • 1-3个模拟通道
  • 8个数字通道

 

技术参数:

1.模拟通道

通道数

  • 两线有一共用端 15个(单端)
  • 三线和四线 5个(差分)

 

2. 基本的输入范围

DT80输入信号的基本形式是电流、电压、电阻和频率。其他的输入信号将转换成电压、电流、电阻和频率,然后进行测量。

满量程分辨率满量程分辨率
±30mVdc0.25μV100Ω1.5mΩ
±300.0mVdc2.5μV1000Ω15mΩ
±3Vdc25μV10000Ω150.00Ω
±30Vdc250μV100Hz0.0002%
±0.3mA2.5nA10KHz0.0002%
±3mA25nA
±30mA250nA

可自动选择三个量程

 

3. 精度

测量值5℃到40℃-45℃到70℃
直流电压0.1%0.35%
直流电流0.15%0.45%
直流电阻0.1%0.35%
频率0.1%0.25%

可自动选择三个量程

 

4. 多路转换器 (通道选择器)

  • 继电器多路转换开头 – 提供了内置通道隔离功能
  • 输入阻抗: 可选择100K, 1M 或 >100M
  • 共模范围:±3.5V 或当电压为30V时,共模电压为±35V

 

5. 采样

  • 在50/60Hz时,能实现噪声剔除和保障精度
  • 最大采样速度:25Hz (无噪声剔除时,可达70Hz )
  • 有效分辨率: 18 位                          线性: 0.01%
  • 共模抑制30mV范围: >90dB                    线路 (50/60Hz) 串联方式抑制: >35dB

 

6. 传感器激发

  • 每个通道:4.5V, 250μA 或 2.5mA 或 转换到外部电源。

 

7. 适用传感器

  • 支持大量的不同形式的传感器,请参考下列说明(所支持的传感器不局限于下列说明).具有对传感器比例缩放和线性化的功能,包括多项式、表达式(公式),函数。

热电偶

  • 类型: B, C, D, E, G, J, K, N, R, S, T
  • 校准标准: ITS-90

RTD’s

  • 适用材料: Pt, Ni, Cu
  • 阻抗范围: 10 至 10K

集成温度传感器

  • 适用类型: LM34 - 60, AD590, 592, TMPxx

桥路传感器

  • 结构组态: ¼, ½ & 全桥
  • 激发: 电压或电流

4-20mA 电流回路

  • 并联数值:100Ω到共用端或外接并联20Ω–200Ω电阻器

 

8. 数字通道

数字输入/输出

  • 通道数量: 4个输入、输出通道适用于状态 & 计数或状态输出。
  • 输入类型: 4个逻辑电平 (最大30V).
  • 测量状态或低速计数 (最大10Hz)
  • 在休眠状态中不能实现低速计数
  • 输出类型: 3个FET (30V 100mA),1个逻辑电平输出

继电器输出

  • 1个闭锁的继电器(最大30vdc, 1A)

专用计数通道

  • 数量: 4个高速计数输入或1个相位调码器输入
  • 最大100kHz
  • 2个计数通道有10mV灵敏的输入适用于电磁式拾音器
  • 尺寸: 32位

 

9. SDI-12 通道

  • 数量: 1个SDI-12输入, 共享数字通道.

 

10. 报警

  • 使用包括变量和函数的表达式可综合计数模拟、数字和串行传感器的数值。
  • 函数: sin(), cos(), tan(), asin(), acos(), atan(),abs(), sqrt(), 平均值, 最大值, 最小值, 固定周期内的最大值发生时间,固定周期内的最小值发生的时间,方差, 积分,直方图,疲劳分析(疲劳循环计数)等。
  • 条件: 高, 低, 范围内和范围外
  • 延迟: 可选择报警延迟时间
  • 报警的启动: 通过设定数值, 执行dataTaker的指令,传输信息

 

11 数据采集计划的时序安排

  • 计划数量: 11                计划采集速率: 10ms至多日

 

12. 数据存储

内部存储

  • 容量: 64MB = 约5,000,000采集点

可移动USB存储设备(可选配附件)

  • 类型: 与USB 1.1或USB 2.0 驱动器兼容  e.g. 闪存驱动器.
  • 容量: 大约90,000 数字点每兆字节

 

13. 通讯界面

以太网

  • 界面: 10BaseT                                  协议: TCP/IP (UDP, FTP)

RS232

  • 速度: 300至115k波特率(57,600初始设置)         握手线: DCD, DSR, DTR, RTS, CTS
  • 支持的Modem: 自动答复和拨号接出               协议: PPP, TCP/IP (UDP, FTP)

USB

  • USB 1.1, 12Mb/秒 – 有效的COM通讯口

 

14. 系统

显示和键区

  • 类型: LCD, 2线,16字符, 背后照明。            显示功能: 通道读数, 报警状态, 系统工作状况。
  • 键区: 6个键用于查看通道及数据采集器状态和功能执行
  • LED状态:3个状态显示,包括采样状态、磁盘和提醒关注显示。

固件升级

  • 通过: RS232, 以太网, USB 串口或U盘

实时时钟

  • 标准分辨率: 200μs
  • 精度: ±1 分/年 (0°C 至 40°C),
  • ±4 分/年 (-40°C 至 70°C)

电源

  • 外接电源的范围: 10 至 30Vdc

能耗

  • 标准状态: 5W (15V 330mA)                    给电池充电:12W (15V 800mA)
  • 休眠状态: 3mW (500uA由内置6V电池)

内置电池

  • 电压 (容量): 6V (1.2AHr)铅酸电池            工作时间: 连续采样1小时
  • 每10分钟采样一次:8 天                      每小时采样一次1:21 天

存储器和实时时钟电池

  • 电压 (容量): 3.6V (400mAHr) 锂电池, 1/2 AA

 

物理特征和工作环境

  • 结构: 锌和氧化铝涂层                       
  • 尺寸: 181 x 136 x 63mm
  • 重量: 1.5kg (4kg 加包装)                   

工作范围:

  • 温度:–45°C 至 70°C *
  • 湿度: 85% RH, 无冷凝
  • *如果工作温度在–15°C 至50°C之外,将缩短电池寿命和影响LCD正常工作

 

15. 附件包括

  • Resource光盘: 包括软件, 视频培训和使用手册
  • 通讯电缆: USB 电缆
  • 转换电源:输入: 1 10/240V交流    输出: 1 5VDC 800mA

 

产地:澳大利亚


上一篇:DT80数据采集器
下一篇:DT85数据采集器
最新回复 (0)
返回