香港TKO机房简介 资讯文章

小雪怪78944049 2021-9-22 207

   数据中心位于将军澳工业园,是香港互联网海缆登陆站所在地,亦为香港政府高新科技产业重点项目之一。数据中心依据国际T3+建设标准,建筑面积360000平方呎,拥有10.8英尺高的混凝土围墙和专用运作车道,银行级的安保系统,机械电气系统采用至少N+1的设计,满足全球高端企业用户的要求。服务于云计算公司,金融机构,电信运营商,企业应用和托管服务,互联网内容和托管服务供应商和基础设施供应商。南昌壹基比

电源供应: 机柜双路UPS接入

                       每路UPS有12个插座,共计24个插座

                        10分钟UPS 满载供电

                        2-8KVA 每机柜

                        二楼2组独立市电

                        3 组制冷独立市电

                        总柴油发电机组  8+1

                        1-2分钟发电机组供电

                        满载8小时发电机组供电

                        柴油公司4小时供油合约

安保系统:闭路电视,智能安防系统, 7x24 小时安防控制, 出入登记

火灾检测和保护:烟感报警系统和Novec 1230气体灭火系统

温度: 20o C ~ 24o C, 湿度: 50% +/- 10% 

            制冷系统N+1             冷冻水8小时满载备用,3小时加注             精密空调: N+1 PUE: 1.5-1.6 电梯: N+1 货梯: N+1 卸货平台: 支持42-45U 机柜 防火要求: Meet NFPA 75 1小时防护 消防系统: NOVEC 1230 监控: 30天循环

拥有多个T3+高标准数据中心

机柜采用双路UPS电力接入,为苛刻要求提供可靠的电力保障

全思科网络设备

自有BGP线路可控

可提供国际带宽、中国专线、东南亚专线、香港本地带宽

电信,联通双直连,PCCW、HGC、HKBN,NWT、PACNET等多条优质国际带宽链路,出口带宽资源充足

拥有25W+IPV4地址储备,可供用户选择及长期持续发展使用

拥有多项数据中心认证,可满足银行、证券等高要求企业


上一篇:香港服务器什么线路好(南昌壹基比78944049)